Есть трансформатор, похоже сварочный, в первичку включен теристорный ключ, которым меняем мощность подводимую от сети. Собьственно проблема заключается в том что, на холостом ходу первичка жрет 150-180 Ампер, при открытии теристоров на половину.
А вот если включить без ключа в фазы напрямую, первичка жрет 15 Ампер, так же на холостом. Подскажите причину, есть свои мысли но хотелось бы услышать еще. Спасибо
Оценка
К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ.
Эксперт
 
Аватар для Sergey2
 
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: р. Коми г. Ухта
Сообщений: 1,169
Репутация: 636
619 308
1 0
Отправить сообщение для Sergey2 с помощью Yahoo
 
27.08.2009 21:39 #2
Цитата:
Сообщение от GRbIZLY
Есть трансформатор, похоже сварочный, в первичку включен теристорный ключ, которым меняем мощность подводимую от сети. Собьственно проблема заключается в том что, на холостом ходу первичка жрет 150-180 Ампер, при открытии теристоров на половину.
А вот если включить без ключа в фазы напрямую, первичка жрет 15 Ампер, так же на холостом
Так там тиристоры или симистор? Если тиристоры включены навстречу друг другу параллельно, то может один из них в утечке, или неисправен. Либо что то в цепи управления одного из тиристоров. Если тиристор один, не включён ли он в диагональ диодного моста? если да, то может быть пробит, в утечке или в обрыве один или более из четырех диодов. Во все случаях в первичку прёт постоянная составляющая, как следствие большой холостой ток. Так же необходимо обратить внимание если тиристоров два: они должны быть одинаковыми, и подбираться с минимальным разбросом по току отпирания.
Если у Вас трех фазный трансформатор то необходимо проверить все силовые тиристоры и цепи их управления причина всё та же постоянная составляющая. И ток холостой без тиристоров что то многовато 15 ампер, не витковое ли?
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.08.2009 в 21:52.
Оценка
Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy.
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2008
Адрес: г. Сумы
Сообщений: 1,151
Репутация: 102
90 40
0 3
 
05.10.2009 12:46 #3
Чтоб что-то сказать, надо глянуть на схему регулятора.
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх